Опрессовка водопровода до отделки: давление, выдержка и осмотр соединений

Трубы испытывают до стяжки, плитки и зашивки каркасов. Манометр помогает заметить потерю давления, а открытые соединения позволяют сразу найти причину.

Подготовьте систему

Трассу делят на понятные участки, устанавливают заглушки и отключают оборудование, которое не рассчитано на испытательное давление. Воздух удаляют по принятой технологии. Сжатый газ требует особых мер безопасности.

Задайте условия испытания

Давление, длительность и допустимое изменение берут из проекта и документации трубной системы. Универсальное число из видеоролика не подходит для всех материалов и соединений.

Во время выдержки

  • запишите начальное давление и температуру
  • осмотрите каждый доступный фитинг
  • проверьте коллектор и арматуру
  • не подтягивайте узлы под давлением

Температура воды и трубы влияет на показания, поэтому падение оценивают вместе с условиями испытания.

После проверки

Результат фиксируют актом и фотографиями манометра, трассы оставляют под согласованным рабочим давлением либо безопасно освобождают. Скрытые соединения отмечают на схеме. Проходы через фундамент сверяют со статьей о вводах коммуникаций.