Балансировка приточно-вытяжной вентиляции: расходы и настройка решеток
После монтажа воздуховодов система еще не считается настроенной. Ближайшие решетки получают больше воздуха, а дальние могут почти не работать, если расходы не отрегулировать.
Подготовка
Фильтры должны быть чистыми, двери и окна находиться в расчетном положении. Проверяют направление вентиляторов, открытие клапанов и отсутствие строительного мусора в каналах.
Измерения
- расход каждого приточного устройства
- расход каждой вытяжной решетки
- общий баланс установки
- уровень шума в рабочих режимах
Скорость в одной точке решетки не равна полному расходу. Применяют прибор и насадку, подходящие для формы воздухораспределителя.
Настройка
Регулировку начинают с наиболее удаленных ветвей и повторяют несколько циклов, потому что изменение одного клапана влияет на другие. Положение фиксируют после достижения проекта.
Итоговую таблицу сохраняют с режимом вентустановки и состоянием фильтров. Если расход недостижим, возвращаются к трассам черновой вентиляции, а не увеличивают скорость до постоянного шума.