Балансировка приточно-вытяжной вентиляции: расходы и настройка решеток

После монтажа воздуховодов система еще не считается настроенной. Ближайшие решетки получают больше воздуха, а дальние могут почти не работать, если расходы не отрегулировать.

Подготовка

Фильтры должны быть чистыми, двери и окна находиться в расчетном положении. Проверяют направление вентиляторов, открытие клапанов и отсутствие строительного мусора в каналах.

Измерения

  • расход каждого приточного устройства
  • расход каждой вытяжной решетки
  • общий баланс установки
  • уровень шума в рабочих режимах

Скорость в одной точке решетки не равна полному расходу. Применяют прибор и насадку, подходящие для формы воздухораспределителя.

Настройка

Регулировку начинают с наиболее удаленных ветвей и повторяют несколько циклов, потому что изменение одного клапана влияет на другие. Положение фиксируют после достижения проекта.

Итоговую таблицу сохраняют с режимом вентустановки и состоянием фильтров. Если расход недостижим, возвращаются к трассам черновой вентиляции, а не увеличивают скорость до постоянного шума.