Тепловизионное обследование дома: погода, подготовка и чтение снимков
Тепловизор показывает температуру поверхности, а не фотографирует утеплитель сквозь стену. Для вывода нужны достаточная разница температур, стабильный режим дома и понимание конструкции.
Условия съемки
Дом заранее прогревают, окна держат закрытыми. Сильное солнце, дождь и порывистый ветер искажают картину фасада. Наружную съемку удобнее проводить до восхода или после длительного остывания.
Подготовка
- запишите наружную и внутреннюю температуру
- уберите мебель от проверяемых стен
- отметьте трубы отопления
- соберите чертежи узлов
Блестящий металл отражает окружающие поверхности и может дать ложное пятно. Настройки коэффициента излучения и диапазона должны соответствовать материалу.
Интерпретация
Холодная полоса может указывать на мостик холода, утечку воздуха или влажный материал. Для различения применяют осмотр, влагомер и испытание герметичности.
Результаты оформляют термограммой и обычным фото одной зоны. Типичные конструктивные причины описаны в статье о мостиках холода.