Диаметр перемычки какой? Такой же как стояка? Если да - дело в ней, водичка бежит там, где короче. Диаметр перемычки должен быть меньше диаметра остальных труб. Например, если труба 25-я, то перемычка должна быть 20-я, а можно и 15-kubov-eto-skolko">15-ю.
Б2Б поставки: доставка и импорт товаров, Радиаторы отопления из Китая, пример компании которая производит Компоненты транспортных средств: Интеркулер; Радиатор системы охлаждения; Радиатор масляный; Радиатор отопления; Радиатор АКПП; Радиатор Гура; Торговые марки: Weichai, Yuchai, Bosch ZHENGZHOU ENO AUTO SPARE PARTS CO., LTD
Перегородка вылитая из люминия внутри секции заплавка потому и гоняет через верх, если насоса в системе нет а рабиатор последний тоже может такая гадость быть еле давит, т. к вся вода прежде остыть успела пока сюда добралась.
Скорей всего забились трубы перед вентилем.
Причиной может быть приподнятый свободный край радиатора, попробуй установить по уровню, либо опустить ниже.
установка насоса на обратку решает эту проблему. все батареи горячие и сверху и снизу. насос обычно ставится на обратку перед котлом.
Ситуация не ясная. А если попробовать заглушить перемычку или поставить трёхходовой кран?
Информации недостаточно, но учитывая что стоит ноывй радиатор, значить есть кран Маевского и следовательно воздуха в батарее нет, предварительно можно сказать. что причина в отсутствии циркуляции. Тоесть давление между подачей и обраткой равно. Причины можут быть следующие: 1. Если такая же проблемма этажом выше, то короткие ветви на нижних этажах уравнивают давление и у вас нет циркуляции. Выход ставить вентили на нижниж этажах. (если стояки подача и обратка идут снизу) 2. Если стояк подачи идет сверху а обратка в низу, то проблема только в батареи, при любом раскладе она будет работать. 3. Перемычка сделана между подачей и обраткой для того, что в случае если забьется ваша батарея, не стал весь стояк. Батарея новая, поэтому перемычка не нужна. Вывод: поставте вентиль на перемычку и закройте его. Батарея должна заработать, если нет, то проблема в батарее.
Диаметр перемычки такой-же, как и у подводки к батарее. Вода идёт по наименьшему сопротивлению т. е. по перемычке. Договорись со слесарями и втихаря от ЖКО поставь вентиль на перемычку.
Все очень просто! Вода идет по пути наименьшего сопротивления, следовательно основной поток идет через перемычку. Той воды, которая проходит по радиатору явно мало и пока она доходит до нижней трубы, она остывает. ПОСТАВЬТЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ПЕРЕМЫЧКЕ, САМОЕ ПРОСТОЕ- КРАН, но учтите, если Ваши саморегулирующиеся краны закроются, весь стояк останется без тепла.
Если батареи отопления в квартире снизу холодные, значит вам нужно проверить полностью систему, спросить у соседей как у них с этим. Возможно есть завоздушенность, кран маевского если есть, стравить немного.
Добрый день! Отопительный радиатор прогревается на половину из-за того, что не стравили воздух, есть реально завоздушенность, нужно все проверить и как следует все спустить, то есть лишнее.
Похоже, дело в той самой злополучной перемычке, она всю картину портит в данном случае
Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу и вдохновляйтесь идеями для дизайна квартир и интерьеров!