Сколько лет аппарату уже, когда делали полную профилактику? 

Пожаловаться

Б2Б поставки: доставка и импорт товаров, Котел из Германии, пример компании которая производит Блок питания для информационной техники HONOTO модели ADS-65a-b-c xyGz (a=SI, LSI, BI, AL; b=12, 19; c=1,3,5; когда c=5, то z=PG; когда с=1 или 3, то z=пробел; x=120-150 и 180-240; y= 01-65) Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

rafaca
2024-08-17

Проблемы с котлом Vaillant Atmomax Pro VU/VUW INT 240/2-3, который отключается при использовании горячей воды и показывает ошибку с миганием индикатора клапана, могут быть связаны с несколькими факторами.

Возможные причины неисправности

  1. Низкое давление в системе: Ошибка, связанная с миганием индикатора клапана, может указывать на низкое давление в системе. Вы указали, что давление в системе отопления составляет 1,5 кг/см², а в магистрали подачи воды — 1,7 кг/см². Эти значения находятся в пределах нормы, однако стоит проверить, не падает ли давление во время работы котла, особенно при открывании крана горячей воды.
  2. Перегрев: Вы упомянули, что котел может нагревать воду до слишком высокой температуры, что приводит к его отключению. Это может быть связано с неисправностью в системе управления температурой, например, с платой автоматики. Если температура воды не изменяется при настройке, это может указывать на сбой в работе термостата или управляющей платы.
  3. Циркуляция: Проблемы с циркуляцией воды могут также вызывать отключение котла. Если циркуляционный насос работает неправильно или есть засоры в системе, это может привести к перегреву и отключению котла. Проверьте фильтры и состояние насосов на наличие загрязнений или повреждений.

Рекомендации по диагностике и ремонту

  • Проверка давления: Убедитесь, что давление в системе не падает во время работы котла. Если оно падает ниже 1,0 кг/см², это может быть причиной отключения.
  • Осмотр платы автоматики: Если вы подозреваете, что плата автоматики вышла из строя, стоит провести её диагностику или заменить, если это возможно.
  • Проверка циркуляционного насоса и фильтров: Убедитесь, что циркуляционный насос работает должным образом и фильтры не забиты. Это может помочь улучшить циркуляцию и предотвратить перегрев.
Если вы не уверены в своих силах, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта котла.