Не могу добиться правды! Заказал на 2 дома винтовые сваи krinner. дома сели
Деревянный дом с 2-го бруса:Вес домокомплекта(только дерево) 22 тонны
S кровли = 110 м2
дом поднять от земли на 30 см участок ровный
грунты до 2,0 м - песок пылеватый, средней плотности мощность слоя 0,80
с 2-х до 5 м - супесь твёрдая с включением гравия и гальки до 15% мощность слоя 3,00
Вкрутили 23 сваи от 1,3 м до 1,6 м (30 см над землей). Дом в один этаж. "независимая" экспертиза всё рассчитав "аннулировала" ветровую нагрузку и невозможность учитывать ту геологию которую мы предоставили(мало данных), приравняв наш плывун к твёрдым почвам. Также описали "рекомендации" производителя: можно недокручивать 25% от длины сваи..???? Где взять документацию или как опровергнуть "независимую" экспертизу? Кстати по их расчётам фу