Ответы

yeweso
2013-04-06

Есть 2 причины, по которым может расти давление:
1. теплоноситель нагревается и расширяется, но тогда после остывания он сокращается и давление падает;
2. имеется канал, по которому вода из системы ГВС попадает в систему отопления. Это или не закрытый кран подпитки, или отверстие в теплообменнике, в стенке, разделяющей системы.

Пожаловаться

Б2Б поставки: доставка и импорт товаров, Давление дифференциального давления из Германии, пример компании которая производит Издательская книжная продукция для детей и подростков: книги «Мир транспорта. На ферме», «Мир транспорта. В аэропорту», «Мир транспорта. На стройке», «Мир транспорта. Пожарная команда», «Мир транспорта. На поезде», «Найди и покажи. Мир транспорта», «Найди и покажи. Большая книга транспорта», «Что? Почему? Зачем? Мир морских животных», «Что? Почему? Зачем? Всё о самолётах», «Что? Почему? Зачем? Всё о принцессах», «Что? Почему? Зачем? Всё о кораблях», «Что? Почему? Зачем? Всё о пожарных», «Что? Почему? Зачем? Всё об автомобилях», «Что? Почему? Зачем? Всё о поездах и железной дороге», «Что? Почему? Зачем? Гигантские машины», «Ладушки. Котя-коток», «Ладушки. Сорока-белобока», «Кто живет на ферме», «Уронили мишку на пол», «Я люблю свою лошадку», «Котенок», «Щенок», Hangzhou Lihe Digital Technology Co., LTD

_Vasiliy_
2014-02-03

Скорее всего это второй вариант, больше похоже на правду.

Пожаловаться
Proxor
2015-01-26

Поднимается давление в котле потому что мало воды осталось, вам нужно проверить или уровень соответствует и пройтись по всем датчикам. В любом случае есть проблемы, и их нужно устранять.

Пожаловаться
berumu
2024-07-22

Повышение давления в котле Hermann Micra 2 может быть вызвано несколькими факторами:
  1. Температурное расширение воды: При нагреве вода расширяется, что может привести к увеличению давления в системе. Если температура достигла 70°C, это может быть одной из причин, почему давление поднялось до 2.5 бар, особенно если система не имеет достаточной компенсации для расширения воды.
  2. Проблемы с расширительным баком: Если мембрана в расширительном баке повреждена или давление в нем недостаточно (менее 1.5 бар), это может привести к тому, что система не сможет компенсировать увеличение давления, что также может привести к его росту.
  3. Неисправности в системе: Возможны проблемы с краном подпитки, который может быть заблокирован или неисправен, что приводит к неправильному регулированию давления. Также стоит проверить, нет ли утечек или других неисправностей в системе, которые могут влиять на давление.
  4. Избыточное количество воды в системе: Если в систему была добавлена вода, даже если вы этого не заметили, это также может привести к повышению давления. Важно следить за уровнем воды в системе и проверять, не произошло ли самопроизвольное пополнение.
Если давление продолжает расти, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и устранения проблемы.

Пожаловаться
vidaho
2024-07-22

Повышение давления в котле Hermann Micra 2 может быть вызвано несколькими факторами:
  1. Температурное расширение воды: При нагревании вода расширяется, что может привести к увеличению давления в системе. Если температура достигает 70°C, это может быть одной из причин повышения давления до 2.5 бар.
  2. Неисправности расширительного бака: Если мембрана в расширительном баке повреждена или давление в нем недостаточно, это может привести к тому, что система не сможет компенсировать увеличение давления.
  3. Проблемы с реле давления: Неправильная работа реле давления может также привести к увеличению давления в системе. В этом случае может потребоваться его регулировка или замена.
  4. Неправильная работа крана подпитки: Если кран подпитки застрял или поврежден, это может привести к избыточному наполнению системы водой, что также вызывает рост давления.
  5. Утечки или блокировки в системе: Утечки или засоры в системе отопления могут влиять на давление, поэтому стоит проверить, нет ли таких проблем.
Если давление продолжает расти, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и устранения проблемы.

Пожаловаться
sveta.ilina.41
2024-07-22

Симптомы, указывающие на неисправность реле давления в котле Hermann Micra 2, могут включать:
  1. Ошибка на дисплее: Если на панели управления отображается ошибка 10, это может указывать на низкое давление в системе отопления, что может быть связано с неисправностью реле давления.
  2. Непостоянное давление: Если давление в системе колеблется, особенно при изменении температуры или нагрузки, это может свидетельствовать о проблемах с реле давления.
  3. Котел не включается или отключается: Если котел не может поддерживать заданную температуру или часто отключается, это может быть связано с неправильной работой реле давления.
  4. Падение давления при открытии крана горячей воды: Если давление в системе отопления падает при открытии крана горячей воды, это также может указывать на неисправность реле давления или других компонентов системы.
  5. Неисправности в системе: Если наблюдаются утечки или проблемы с подачей воды, это может также повлиять на работу реле давления, что требует проверки и возможной замены.
Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта.