03/03/2016
Замерил анимометром приток и вытяжку, как посчитать производительность вентиляции?
Мерил по 5 точкам, должна быть формула. Прошу прощения шеф заставил, мало что понимаю в этом, если кто знает дайте формулу...
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Замерил анимометром приток и вытяжку, как посчитать производительность вентиляции?
Если вы производитель и вы не можете найти покупателей или просто продать решетки для вентиляции и кондиционирования на экспорт - прочитайте, вы узнаете много нового.
04/03/2016
Среднеарифметическое найди (если фсе 5 точек относятся к одной "дырке") .. анимометр по идее скорость потока даёт.. ежли скорость потока умножить на площадь сечения воздуховода, получишь производительность вентиляции в данной точке. Не забудь, опять же, привести исходные данные к одной системе единиц. (чтоб "коров на метры не множить") . если 5 точек относятся к разным "дыркам", и направление потока одинаково, то просто суммируешь полученные производительности.. Но тогда чтоб получить общую производительность, нада просуммировать производительность из всех "дырок", в которых воздух дует в одном и том же направлении.. а еще попробуй с проектной документацией разобраться, чтоб понять, что вообще ты мерял.. еще самый простой вариант: в проектной документации посмотреть производительность, умножить на 0, 8.. 0, 9 и доложить результат шефу (в документации указана максимальная производительность вентилятора без учета сопротивления воздуховодов движению воздуха)